Ошибки в nanoCAD BIM Электро

2

Комментарии

  • Здравствуйте! Пытаюсь подключить светильник, но нет точки подключения в 1 варианте, хотя если брать другое обозначение, того же самого светильника, то точка подключения есть, как подключить к первому варианту?

    Тоже самое с розетками

  • Был несколько лет назад такой прикол. При условии, что это одно и тоже УГО.

    Решение было заменой одного файла на другой (возможно админы выложат данный файл, у меня потерялось за давностью лет). Будет понятнее, если выложите предысторию данного ЧП.

    А вообще, самое легкое - просто заменить на другое УГО (если их немного и они не подключены)

  • forgeprojects52
    отредактировано 10 июл

    как это одного файла на другой?

    Предистории никакой нет.) До этого работал в Нанокад электро 11.0, решил попробовать проект в БИМ 24, только начал светильники расставлять с розетками и получается без точки подключения. Что делать и как знаю, но с таким впервые сталкиваюсь

  • Может галочку какую нибудь поставить?

  • Разместите файл с этой проблемой на форме. Посмотрим. у всех ли воспроизведется эта ошибка.

  • а какой файл?

  • Сам проект и файл DWG, в котором воспроизводится проблема.

  • @forgeprojects52 Приветствую, нажмите, у себя кнопку "проверить целостность проекта"


    Программа показывает, что УГО проблемные и предлагает их исправить

  • forgeprojects52
    отредактировано 11 июл

    Нажал кнопку исправить появилось окно Базы УГО

    А где вязть базу УГО или как добавить в Базу УГО

  • nanoZeus
    отредактировано 11 июл

    @forgeprojects52 По умолчанию база УГО располагается по пути: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 24.0\UgoBase\UGOBASE_07. Сами УГО хранятся в dwg-файле "el_ugo_base".

  • Поделитесь пожалуйста такими файлами, может у меня криво установилась

  • nanoZeus
    отредактировано 11 июл

    @forgeprojects52

    https://disk.yandex.ru/d/t9sPYzreKpxslw

    Скачанный файл необходимо будет подключить в базе УГО

  • Добрый день! С 1 марта 2024 года требуется установка УЗДП по СП256, подскажите пожалуйста, как УЗДП вставить в схему. Схема во вложении.

    https://disk.yandex.ru/d/JFPg4o1ESBNDsg

  • Скорее всего уже вручную, или сделать "костыль" УЗДП из контатора. Просьба в следующий раз аналогичные вопросы задавать на ветке "Осваиваю Нанокад Электро". Здесь все таки обсуждают ошибки, и желательно, чтоб разработчики не потеряли суть проблемы между обсуждением вопросов не по теме.

  • @Дмитрий_Е Спасибо. @forgeprojects52, да на 24 версии и ниже можно использовать мало используемые ком. аппараты как УЗДП. В скором времени будет обновление, где появится полноценное УЗДП

  • А какое отношение вопрос имеет к теме?

    Это ошибка?

  • Оформил вопрос в другой ветке

  • Walkmax
    отредактировано 22 авг

    Ранее, ещё в старом форуме было:

    • При генерации схемы не выводит <Freq_Trans_Model> для блока SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE.
    • Правило формирования наименования блоков фидеров XXX_YYY+YYY… для отходящего фидера от ввода присоединения с промежуточным оборудованием в линии не работает на примере блока с преобразователем частоты: SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE - старое название; DOUT_UZ - новое название.

    Есть исправление?

  • nanoZeus
    отредактировано 23 авг

    @Walkmax, поизучал вопрос, по параметрам для блока SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE с частотным преобразователем задача заведена, параметры не выводятся.

    По второму замечанию не совсем понятно SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE - блок линий и оборудования в линиях; DOUT_UZ - блок коммутационных аппаратов. Правило XXX_YYY+YYY… работает только с коммутационными аппаратами. И то и то выводится на схему, можете уточнить конкретное имя блока какое не работает?

  • Walkmax
    отредактировано 25 авг

    По второму пункту ещё раз посмотрю, может сам что-то напутал - посмотрел/вспомнил, вы правы, блок отходящей линии с промежуточным оборудованием строится от коммутационного аппарата (DOUT) и правило XXX_YYY+YYY… работает только с коммутационными аппаратами, именно это я и подразумевал в описании, т.е. я имел в виду то, что не лишним будет подчинить этому правилу и блоки промежуточного оборудования, что позволит уменьшить работу по редактированию схемы после генерации.

    Из нового (свеженайденного) - Не работает автоматическая маркировка УКРМ по маске <№ секции РУ>.

  • Тогда в копилку. Подскажите, это только у меня в шаблонах такая ошибка на контакторах?

  • Это точно синтаксическая ошибка в коде параметра.
    Если параметр написан правильно, то при ошибке ПО код просто заменится на «ничто», если параметр написан с ошибкой, то ПО его не распознает и оставит как текст без изменений, как на вашем примере.

    Ищите лишние символы внутреннего форматирования.

  • Это ошибка в базе данных получается? Или внутри блока?

  • Это означает, что вы неправильно написали имя параметра в шаблоне однолинейной схемы. Проверьте внимательно. Еще нужно учитывать, что любой CAD записывает персональное форматирование текста в сам текст. Делает он это невидимыми символами (их можно увидеть в странице свойств). Они могут дописываться самостоятельно, если вы скопировали текст (например, из Руководства пользователя) и вставили. Лучше напишите его руками.

    Но ошибку в программе тоже исключать нельзя. Пока сам проверить не могу. В командировке.

  • Из нового (свеженайденного) - Не работает автоматическая маркировка УКРМ по маске <№ секции РУ>.

    Проверим, поправим.