Расчет нагрузок

Добрый день. Прошу подсказать. Если я выбираю расчет нагрузок по РТМ, то что тогда указывать в разделе ГХ (по СП256)? Как будет считать? У меня большой склад с освещением и розеточными постами. Заранее благодарю.

Теги темы:

Ответы

  • Если расчёт по РТМ то как вообще появился вопрос про СП 256?

  • Мы выставляем на чертеж, например светильники и выбираем ГХ (рабочее или аварийное освещение). Для которых предлагается выбор Кс по СП 256. Я понимаю, что это не совместимые вещи. Но как происходит расчет? Как нам тогда не выбирать ГХ?

  • Walkmax
    отредактировано 7 авг

    • Вы не ГХ выбираете, а «функциональное назначение».
    • При расчёте по РТМ никакой Кс не предлагается.
    • Для освещения Ки=1.
  • Спасибо. Попробуем разобраться.