Расстановка линейных извещателей

Здравствуйте.
После установки в помещение С2000-ИПДЛ формируются следующие ошибки (даже если программа установила ИП в автоматическом режиме):
1. Помещение не защищено по алгоритму В.
2. Помещение (с ИПДЛ) обнаружена незащищенная площадь помещения.
3. Устройство (Приемник-отражатель) не подключено к электропитанию.
Как исправить данные ошибки?
Версия BIM ОПС 24.0
Спасибо!

PS Предстоит использование линейного теплового извещателя (термокабеля). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как это правильно сделать?

Теги темы:

Ответы

    1. и 2. В программе у линейного извещателя нет площади контроля, поэтому и выдаются эти ошибки, если вы видите (опыт, измерения, вычислений), что линейные извещатели установлены корректно, то игнорируйте эти ошибки. Если не корректно, то разместите/передвиньте их вручную.

    3. Нужно подключить извещатели к электропитанию. Если в качестве приемника используется пассивный отражатель, то создайте для него запись в БД то и установите ему свойства Питание по шлейфу - Нет, Питание от АКБ - Да.

  • По поводу термокабеля на примере ИП 102-2х2:

    На данный момент nanoCAD BIM ОПС нет специализированного инструмента для линейных тепловых пожарных извещателей.  В виду этого рекомендую использовать в качестве теплового линейного извещателя такой инструмент как “Прокладка трассы”, только так можно будет верно рассчитать длину линейного извещателя. Трассу же следует прокладывать между блоком сопряжения и конечным устройством (или коробкой). Для всех комплектных устройств можно указать в примечании, что поставляется в комплекте с извещателей или отключить их вывод в спецификацию в свойствах.

    Для автоматического отображения данных решений на структурной схеме нужно подключить оконечное устройство к блоку сопряжения, кабель в этом случае не задаем.

    В качестве примера тестовый проект. УГО можно назначить любые.

  • Максим, здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотел лично написать, но "что-то пошло не так"…